۲۴ / ۲۳۰ | 48 / 230 | 60 / 230 | 110 ** / 230 | 220***/ 230 | |
عمومی | |||||
EMC (حصانتی) | EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5/ EN 61000-4-6 / EN 61000-4-8 | ||||
EMC (اخراج) (طبقه) | EN 55022 (الف) | EN 55022 (ب) | |||
امنیت | EN62040-1 | ||||
خنک کننده / عایق | مجبور / دوبرابر | ||||
MTBF | ۲۴۰۰۰۰ ساعت ها (MIL-217-F) | ||||
کارایی (معمولاً): قدرت افزوده convبر روی خط | > 95.5٪ / > 89.5 درصد | 96% / 91% | 96.5٪ / 92.5٪ | ||
دی الکتریک قدرت دی سی/AC | 4300 Vdc | ||||
درست است سیستم های اضافی.. |
3 قطع ارتباط سطحدر AC خارج و دی سی در قدرت بندر 4 قطع اتصال سطح در AC در بندر |
||||
RoHS | مطابقت دارد | ||||
ارتعاش | GR63 ارتعاش دفتر 0 تا ۱۰۰ هرتز-۰1g / ارتعاش حمل 5 تا 100 هرتز 0.5 g 100 تا 500 HZ-15 g / آزمایش سقوط | ||||
شرایط عملیاتی |
برای نصبn در یک IP20 یا محیط IP21 چه موقع نصب شده در یک خاک آلود یا محیط مرطوب، مناسب اقدامات (فلتر کردن هوا، ...) باید بِتِکن |
||||
ارتفاع بالا دریا بدون از-رتبه بندی | < 1500 m / derating 1500 m 0.8 % در هر 100 m | ||||
محیط/ذخیره سازی دما/نسبتی رطوبت | -20 تا 50 درجه سانتیگراد -40 تا 70 ° . 95 % بدون فشرده سازی | ||||
ماده (حافظ) | فولاد پوشش داده شده-ALU زنک | ||||
خروجی AC قدرت | |||||
قدرت خروجی اسمی (VA) / (W) | 1500 دلار 1200 | 2500 / 2000 | |||
ظرفیت بارگذاری بیش از حد کوتاه مدت | 150 % (15 ثانیه) 110 % شوخ طبعهین T° محدوده | ||||
فاکتور قدرت بار قابل قبول | پر شده قدرت رتبه بندی از 0 درخروجی به 0 ظرفیت | ||||
داخلی دما مدیریت و تغییر خاموش | آره | ||||
دی سی مشخصات ورودی | |||||
ولتاژ اسمی (DC) | 24 ولت | ۴۸ ولت | 60 ولت | 110 ولت | 220 ولت |
محدوده ولتاژ (دی سی) | 19 ️ 35 ولت | 40 - 60 ولت | 48 - ۷۲ ولت | 90 - 160 ولت | 170 - 300 ولت |
جریان اسمی |
56 A (در 24 Vdc و 1200 وات خروجی |
46 A (در 48 Vdc و (۲۰۰۰ وات) |
35 A (در 60 Vdc و برق 2000 وات |
19 A (در 110 Vdc و (۲۰۰۰ وات) |
9.8 A (در 220 Vdc و برق 2000 وات |
حداکثر جریان ورودی (برای 15دوم) / ولتاژ موج | 84 A / < 100 mV rms | 84 A / < 2 mV پسوفو | 52 آ 100 mV rms | 29 آ / 200 mV rms | 14.9 A / < 200 mV rms |
مرزهای ولتاژ ورودی | انتخاب کاربر با T2S رابط | ||||
AC مشخصات ورودی ورودی AC تنها با ماژول های EPC REG ماژول ها انجام می دهند نه داشته باشم هر ACin |
|||||
ولتاژ اسمی (AC) | 220/230/240 ولت 1P یا 3P (Min) 3 قفسه ها برای 3P) | ||||
محدوده ولتاژ (AC) | 150-265 ولت | ||||
خاموش شدن | 150 تا ۱۸۵ ولت کاهش خطی 150 VA/120 وات در هر 10واک | ||||
۱۲۰۰ VA / ۹۶۰ W @ 150 وات | 2000 VA/1600 W @ 150 وات | ||||
محدوده سازگاری قبل از انتقال به دی سی | قابل تنظیم | ||||
قدرت عامل | > 99 درصد | ||||
محدوده فرکانس (انتخابی) / syمحدوده هماهنگی | 50 ¢ 60 هرتز / محدوده ۴۷ 53 هرتز 57 ️ 63 هرتز | ||||
مشخصات خروجی AC | |||||
ولتاژ اسمی (AC*) | 220/230/240 ولت | ||||
فرکانس / فرکانس accاستراتی | 50 -شصت هرتز 0.03 % | ||||
تحریف هارمونیک کل (resis)در مورد بار) | < 1.5 % | ||||
تاثیر بار زمان بهبود | 0.4 ms | ||||
روشنش کن تاخیر | 20 s تا 40 s بسته به در شماره از ماژول درمتوقف شده | ||||
جریان اسمی. در برابرجريان هميشه | 6.6 A | 10.9 A | |||
قشنگ عامل در اسمی قدرت | 2.8 : 1 | 3 : 1 | |||
با مدیریت مدار کوتاه و محافظدر | |||||
مدار کوتاه روشن up ظرفیت | 10 x منn برای 20 msec -در حال حاضر در دسترس دست ها در دسترس استدر AC ورودی بندر با کنترل و مدیریت اندازه | ||||
جریان مدار کوتاه بعد از پاک شدن بالا cصلابت | 2.1 منnدر طول 15 s و 1.5 منn بعد از 15 s |