CE+T Inview X Monitor 7 اینچی صفحه لمسی صنعتی برای سیستم مانیتورینگ قدرت P/N: T602004200
توضیحات محصول
Inview راه حل نظارت و کنترل جدید ما است. این دستگاه با ویژگی های نظارت پیشرفته برای افزایش تجربه مشتریان ما و به اشتراک گذاری
مرتبط ترین اطلاعات، بهترین راه و در زمان مناسب ارائه می شود. ابزار اسکریپت نویسی پیشرفته به ما این فرصت را می دهد که راه حل های
سفارشی شده را برای بهترین انطباق با زیرساخت و الزامات شما ارائه دهیم. همچنین دارای ویژگی های کنترل از جمله مدیریت باتری است
1. Inview X چیست و کاربردهای اصلی آن کدامند؟
پاسخ: Inview X یک کنترلر نظارت و کنترل پیشرفته و با کارایی بالا است که برای سیستم های مبدل برق CE+T و زیرساخت های برق حیاتی طراحی شده است. این دستگاه دید در لحظه سیستم، مدیریت جامع باتری، مدیریت هشدار، ثبت خودکار رویدادها، مدیریت انرژی و ادغام سیستم های شخص ثالث را از طریق پروتکل های صنعتی استاندارد و یک رابط وب پاسخگو ارائه می دهد.
2. Inview X چه صفحه نمایش و رابط کاربری محلی را ارائه می دهد؟
پاسخ: Inview X مجهز به یک صفحه نمایش لمسی خازنی 7 اینچی است که یک رابط گرافیکی محلی بصری با وضوح بالا را برای نمای کلی همگام سازی در لحظه، پیکربندی پارامترها، تشخیص هشدار و عملیات کنترل مستقیماً در درب یا پنل کابینت تجهیزات ارائه می دهد.
3. چه رابط های سخت افزاری و پورت هایی در Inview X موجود است؟
پاسخ: Inview X گزینه های اتصال گسترده ای را ارائه می دهد، از جمله:
3 عدد پورت اترنت (ETH) (100 مگابیت بر ثانیه با مذاکره خودکار)
1 عدد پورت RS485
1 عدد پورت CAN bus (برای ارتباط با ماژول های برق و لوازم جانبی اندازه گیری باتری)
2 عدد پورت USB
2 عدد ورودی دیجیتال و 2 عدد رله خروجی (قابل نگاشت توسط کاربر برای کنتاکت های خشک و سیگنالینگ خارجی)
1 عدد بازر داخلی برای اطلاع رسانی فوری هشدار محلی
4. کدام پروتکل های ارتباطی و استانداردهای شبکه پشتیبانی می شوند؟
پاسخ: Inview X از پروتکل های استاندارد IT و اتوماسیون صنعتی پشتیبانی می کند، از جمله:
Modbus: Modbus RTU از طریق RS485 و Modbus TCP (خواندن/نوشتن در صورت تقاضا پشتیبانی می شود)
SNMP: SNMP v1، v2c و v3 (با تله های SNMP؛ خواندن/نوشتن در صورت تقاضا پشتیبانی می شود)
وب و API: رابط وب HTTP / HTTPS و API مبتنی بر HTTP برای ادغام داده های شخص ثالث RESTful
اطلاع رسانی ها: هشدار ایمیل از طریق SMTP
6. الزامات منبع تغذیه و مصرف برق Inview X چیست؟
پاسخ:
منبع تغذیه: منبع تغذیه DC دوگانه افزونه خارجی: 2 عدد 48 ولت DC (محدوده ورودی عملیاتی: 40 تا 60 ولت DCمراجعه کنید.)
مصرف برق:17 وات
7. ابعاد فیزیکی، وزن و گزینه های نصب Inview X چیست؟
پاسخ:
ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق):187 × 128 × 54 میلی متر
وزن:725 گرم
گزینه های نصب: طراحی شده برای نصب پنل یا نصب درب کابینت، که امکان ادغام یکپارچه در محفظه های استاندارد توزیع برق و مبدل را فراهم می کند.
8. محدوده دمای عملیاتی و محیطی چیست؟
پاسخ: Inview X برای محیط های صنعتی ناهموار با محدوده دمای عملیاتی -20 درجه سانتیگراد تا +65 درجه سانتیگراد (-4 درجه فارنهایت تا 149 درجه فارنهایت) ساخته شده است و از عملکرد مداوم قابل اعتماد در کابینت های فضای باز، پناهگاه های مخابراتی و مراکز داده صنعتی اطمینان حاصل می کند.
9. آیا Inview X می تواند بانک های باتری را نظارت کند و چه لوازم جانبی سازگار هستند؟
پاسخ: بله. Inview X دارای الگوریتم های مدیریت باتری داخلی است. برای نظارت اختصاصی در سطح رشته و سلول، از طریق گذرگاه CAN به لوازم جانبی Measure Box Battery (MBB) متصل می شود:
MBB 60V (شماره قطعه: T602006000): 3 ورودی ولتاژ DC (0-60 ولت DC)، 3 ورودی جریان DC (0-75 میلی ولت شنت)، 2 ورودی سنسور دما (LM335)، 8 ورودی دیجیتال و 6 رله خروجی.
MBB 500V (شماره قطعه: T602006011): 2 ورودی ولتاژ DC (0-500 ولت DC)، 2 ورودی جریان DC، 2 ورودی سنسور دما، 8 ورودی دیجیتال و 4 رله خروجی ولتاژ بالا.
10. شماره قطعه سفارش برای کنترلر Inview X چیست؟
پاسخ: شماره قطعه سفارش رسمی CE+T برای کنترلر استاندارد Inview X این است:
شماره قطعه (P/N): T602004200 (توجه: اگر منبع تغذیه کمکی افزونه با محدوده وسیع 12/24/48 ولت DC مورد نیاز است، به نوع Inview X+، شماره قطعه: T602004220مراجعه کنید.)